"akkor hogyan lehetséges az, hogy a tűzjelző központok és a hangjelzők, sőt maguk az érzékelők is"- talán úgy, hogy azok is a védett térben vannak. Ergo ha nem teljesítették a feladatukat mire elégnek akkor a tervező biza megy hűsölni.....előzmény: Lacy #2
(4) A vezetékeknek, minta) a tûzjelzõ központ és a hangjelzõk, fényjelzõk, kiürítési riasztást hangosító rendszer közötti vezetékek,b) a tûzjelzõ központ és bármely különálló tápegység közötti vezetékek,c) a tûzjelzõ központ és bármely távkijelzõ, távkezelõ és kijelzõ egység közötti vezeték,d) a tûzjelzõ központ különálló részeit összekötõ vezetékek,e) a tûzjelzõ berendezés vezérléseinek vezetékei,f) a tûzjelzõ központ és a tûz- és hibaátjelzõ berendezést összekötõ vezetékek,g) azokon a kábelszakaszokon, ahol a visszatérõ hurok mindkét iránya egyetlen véletlen esemény (tûz) hatásárakárosodhat legalább 30 percig ellen kell állniuk a tûznek, vagy ilyen idõtartamú védettséget kell számukrabiztosítani.