Szerző Téma: Paradox kulcsoskapcsoló 2 zónán nem működik?  (Megtekintve 3691 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető czegany

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 316
Csak az a jó bor...
előzmény: eXtra #11

Nem elérhető eXtra

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 509
Jaja, ez nekem is pont ma jutott eszembe! :) De utána megtaláltam a reteszes reléimet a raktárban, úgyhogy az öntartós verziót eltettem jövőbeli használatra... ;)
előzmény: Lacy #14

Nem elérhető Lacy

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 562

de a reteszesnek azért két apró előnye is lenne:
1. csak a gombnyomások ideje alatt van áramfogyasztása
2. ha esetleg leül a rendszer, egy mechanikus retesz akkor is tuti abban az állapotában marad ahol legutóbb volt  8)

 
előzmény: Lacy #7


Amúgy ha a relét fordítva használod, tehát a reteszelt öntartás a kikapcsolt állapot, akkor elejtéskor éles így nem fogyaszt akkor mikor épp nincs felügyelet alatt a rendszer - már élő emberes otthoni felügyelésre gondolok, a másik, hogy hosszabb áramkimaradás esetén is ha újraindul a cucc, a relé elejtve így éles marad a rendszer
nem nagy kaland én így szokom csinyáni...  8)

Nem elérhető eXtra

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 509
Pedig még írásjeleket is használok az egyértelműsítés kedvéért! :P Kivéve a 3 db pontot, mert az után mindenki azt gondolhat, amit csak szeretne...  :o) 
előzmény: vg #12

Nem elérhető vg

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 113
Eleg lenne azt ertelmezni :P :-*
előzmény: eXtra #11

Nem elérhető eXtra

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 509
Szerintem te valamit félreértettél azzal a retesszel.
előzmény: eXtra #8


Szerintem meg te értettél valamit NAGYON félre, ezért javaslom, hogy olvasd el újra a hozzászólásaimat.  8)  ;)
előzmény: czegany #9

Nem elérhető bcslaci

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 672
eXtra ugyanezt írta, szóval mi a gond?  ;D
előzmény: czegany #9

Nem elérhető czegany

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 316
Szia!
Szerintem te valamit félreértettél azzal a retesszel.
Az öntartás az igenis fogyaszt áramot, folyamatosan, műszaki hiba miatt, szerintem újra fel sem épül (eredeti állapot).
Én kér bemenettel rendelkező bistabil relét szoktam vezérlési célokra használni.
Egyik bemenetre adok vezérlőimpulzust, akkor billen az egyik stabil,állapotba, ha a másikra, akkor a másik stabil állapotba billen. Atom stabil mechanikus eszköz, fagyba, hóba, jégban, tűző napon. Ilyenek vannak pl. a digitális szobatermosztátokba, hogy napi sok belapcsolassal,és "tartással" is működjön két évig egy elemel.
előzmény: eXtra #8

Nem elérhető eXtra

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 509
Ja igen a hülye két tekercses drága reléd dobd a kukába mert egy 400 ft-os relével is megoldható
A lényeg a kulcsbemenetet ne impulzusosra állítsd hanem bistabilra, a piros gombbal húzzon meg a relé, a relé legyen 2 áramkörös, amiből az egyik a kulcs bemenet lesz a másik meg egy öntartást csináljon, és a zöld gomb ezt az öntartást bontsa el
Így aztán pont úgy fog működni ahogy szeretnéd...
(régi ezermester újság nyomán : ötletdíja 200 ft-os vásárlási utalvány ) :D
előzmény: eXtra #6


Köszi, ez az egyszerű megoldás eszembe sem jutott!  ;D 

Ha nem kapok latchest, sima kétáramkörös relével fogom megoldani,  de a reteszesnek azért két apró előnye is lenne:
1. csak a gombnyomások ideje alatt van áramfogyasztása
2. ha esetleg leül a rendszer, egy mechanikus retesz akkor is tuti abban az állapotában marad ahol legutóbb volt  8)

A 200 Ft-os vásárlási utalványodat a szegedi borfesztiválon átveheted! ;) ::piasok::
előzmény: Lacy #7

Nem elérhető Lacy

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 562
nem kell túlbonyolítani
Aműgy mért ne lehetne 2 zónát is kulcsosra programozni? Most csináltam EVO-t ugyan de mind a 8 alaplapi zóna kulcsos élesítő volt igaz ott meg mind más területhez de tökéletesen működ.
Ami igaz igaz a kulcsos zónák nem lehetnek duplázottak
Ja igen a hülye két tekercses drága reléd dobd a kukába mert egy 400 ft-os relével is megoldható
A lényeg a kulcsbemenetet ne impulzusosra állítsd hanem bistabilra, a piros gombbal húzzon meg a relé, a relé legyen 2 áramkörös, amiből az egyik a kulcs bemenet lesz a másik meg egy öntartást csináljon, és a zöld gomb ezt az öntartást bontsa el
Így aztán pont úgy fog működni ahogy szeretnéd...
(régi ezermester újság nyomán : ötletdíja 200 ft-os vásárlási utalvány ) :D
előzmény: eXtra #6

Nem elérhető eXtra

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 509
(Arra még figyelj, hogy csak 1-5 zóna lehet kulcsos kapcsoló és nem lehet párja.)

Ahhhaaa! Akkor ez volt a gond, mert ATZ 5/10-es zónákon lettek volna az ON/OFF gombok, de így akkor marad a két tekercses reteszelt relés megoldás egy zónára. Köszi mindenkinek!  ::halas::  A Paradox meg nyaljon sót...  :P
előzmény: Wineman #5

Nem elérhető Wineman

  • Törzstag
  • ****
  • Hozzászólások: 167
Helló!

Nagy lendülettel én is belevetettem magam a leírásba, de úgy látom ezt így nem igazán lehet megcsinálni. Talán tényleg a bistabil mód lesz a megoldás, ha tud ilyet a vevő. (Arra még figyelj, hogy csak 1-5 zóna lehet kulcsos kapcsoló és nem lehet párja.)

Nem elérhető kero

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 450
A Bébi is téved, de szerintem inkább a központokban van a hiba.
Mindenesetre kevés instabilabb, lutrisabb dologgal találkoztam, mint a Paradox modulok PGM programozása.
És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a különböző modulok másképpen reagálnak ugyanazon beállításra.
Egy sima ki-bekapcsolt állapotot nem tudok beállítani mondjuk egy PGM4 modulon, holott ugyanazzal a beállítással, ugyanabban a rendszerben a kezelő PGM kimenete rendben működik.
Ha szívatni akarom magam, akkor csak nekiállok PGM-et programozni Paradoxnál. 

Nem elérhető czegany

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 316
Winload, még mindig? Sokat téved az új központokkal. Nem használom már új telepítéseknél.
Próbáld a bébivel.
előzmény: eXtra #1

Nem elérhető kero

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 450
Az RF vevőn nem tudod módosítani a beállítást (monostabil, bistabil) ?

Nem elérhető eXtra

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 509
Sziasztok,

Az létezik, hogy az SP5500 központ nem tud kétgombos ki-bekapcsolást?  :o

Adott egy 4 csatornás rf vevő, aminek két csatornáját szeretnénk így használni: a piros gombot élesítésre, a zöldet pedig kikapcsolásra.

Kipróbáltam már az összes beállítást, de sikertelenül. Satelokkal gyakran csináltam ilyet és azt hittem ez Paradoxéknál is egyszerűen megoldható, de nem.  :-X

Az a legfurább, hogy ha két zónát is kulcsoskapcsolóra programozok, akkor a winload mindkét zónát azonosra állítja, hiába adtam meg hozzájuk különböző paramétereket! Amint rátöltöm a zóna konfigot a központra, máris megegyezik a két zóna... ::fejel::

2 tekercses latch relével áthidalható ez a probléma, de ha nem muszáj, nem vennék bele ilyen drága relét.  ::)

Ötletek?

 