Jaj de rühellem ezt a tűzjelzőt! Volt párhoz szerencsém, építettünk nulláról néhányat.
Olcsó vacak. A címzése úgy történik, hogy az érzékelő belső sorozatszáma alapján történik a címzés. Az összes elvileg izolátoros is egyben, ezért is nehéz kideríteni, hogy hol a gond. Euzt úgy szoktuk keresni , hogy a visszatérő ágat megszakítjuk, és ahonnan eltűnnek az eszközök, ott lesz a hiba. Ezt mindkét irányból el kell játszani, hogy biztos legyen.
Az érintője meg külön rémálom. hol működik, hol nem. inkább nem. A szoftvere ingyenes, sima 9 tűs teljes bekötésű kábel kell hozzá, ahol az Rx-Tx meg van fordítva az egyik fejben. De túl sokat a szoftver sem tud, inkább csak zónázásra, és név kiosztásra jó. Egyébre nem igazán.
És ami még tud bonyodalmat okozni, hogy a régebbi és újabb eszközök nem hajlandóak együtt dolgozni, vagy nem ismeri fel rendesen a fejet, vagy leszórja a régieket. Ha pedig az érzékenységet visszavesszük, mert minden szarra bejelez, akkor a következő fokozata olyan, hogy tömény füstre sem fog jelezni.