71
Általános szakmai témák / Re:kábelhiba
« Utolsó üzenet: írta syn7h37ic Dátum 2022. Április 28. - 20:31:23 »Kapilláris elv miatt fel tud szívódni a víz ezekbe a kábelekbe. Létezik géltöltésű kültéri kábel, abba nem fog beszivárogni semmilyen víz. Cserébe kétszer annyi, mint a hagyományos kábel.
Van még egy megoldás, azokat a dobozokat, ahol befut ez a kábel ki kell tölteni szigetelő géllel. Pl. Morek quickgel. Drága de megold minden kültéri problémát, 100% szigetel, erősáramra használják elsősorban, akár komplett doboz is kiönthető vele. Ráadásul újra felhasználható, mert nem köt meg. Direkt nedves, vagy agresszív környezetre van fejlesztve.
Mehet bele kompletten a kötés is, de előtte legyen a csatlakozó és az aljzat összerakva, utána menjen rá a gél. Vízzel természetesen nem oldható, egyáltalán nem viszi le, ez a dolga.
Amit eddig ilyennel töltöttünk ki, az olyan, mintha új volna.
Van még egy megoldás, azokat a dobozokat, ahol befut ez a kábel ki kell tölteni szigetelő géllel. Pl. Morek quickgel. Drága de megold minden kültéri problémát, 100% szigetel, erősáramra használják elsősorban, akár komplett doboz is kiönthető vele. Ráadásul újra felhasználható, mert nem köt meg. Direkt nedves, vagy agresszív környezetre van fejlesztve.
Mehet bele kompletten a kötés is, de előtte legyen a csatlakozó és az aljzat összerakva, utána menjen rá a gél. Vízzel természetesen nem oldható, egyáltalán nem viszi le, ez a dolga.
Amit eddig ilyennel töltöttünk ki, az olyan, mintha új volna.
előzmény: H. József #5