Szerző Téma: Adat vonalon feszültség?  (Megtekintve 1236 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető vg

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 113
Re:Adat vonalon feszültség?
#2 2014. Augusztus 24. - 18:24:56
0
Szerintem digit multival mérve lehet, de oszcilloszkóppal már szép 4szögeket kéne láss.
előzmény: mormogipapa #1

Nem elérhető mormogipapa

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 180
Adat vonalon feszültség?
#1 2014. Augusztus 24. - 17:24:28
0
Sziasztok. Adott pár Notifier tűzjelző központunk amihez másodkezelő LCD6000 van kötve, nem nagy bírják a viharokat, sorba halnak meg. Mértem az adatvonalat és azt vettem észre hogy az elmenő és vissza térő kábelen is 5-10 volt feszültséget mérek, a Promatt szerint ez nem lehet, ott nincs feszültség. Nektek mi a véleményetek lehet vagy sem? Tudtommal nincs ráültetve az adatvonal semmilyen tápforrásra, külön kap az LCD 24 voltot

 