Kicsit csodálkozom a problémádon, ugyanis, ha eddig DSC központokat kötöttél, akkor azon ugyanúgy van a sziréna töltés-vezérlés, mint az EVO-on.

Bell+ állandó +12V töltőfeszültség
Bell- riasztáskor ad negatív jelet, ezzel indítod a riasztást
A sziréna földjét pedig a panel com-ra (AUX-)-ra kötöd. Nem értem, hogy minek állítottad át a szirénát pozitív vezérlésre.
A Paradox központok közül ettől egyedül az SP4000 tér el.

A Service szálról meg annyit, hogy a DSC szirénán valóban nincs. Mondjuk ha a tamperkapcsoló kimenetet úgy állítod de, ahogy az szakszerű és a központ egy zónáját indítod vele, akkor van egy-két módszer arra, hogy ne üvöltsön a sziréna, amíg szétszeded az akkucseréhez (úgy 3-5 évente egyszer).
Szánalmas?
előzmény: kombany #6

Nem elérhető handras

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 167
0
Ez lesz a megoldás.
előzmény: kombany #5

Nem elérhető kombany

  • Kezdő tag
  • **
  • Hozzászólások: 10
0
Amúgy meglepve vettem tudomásul, hogy a "gagyi" SIGNAL szirénának van SERVICE lába, és egy sima földeléssel el lehet érni, hogy ne üvöltsön mint az állat, de szuper márkás DSC nem tud ilyet, csak akkor lehet csöndre inteni, ha szétszedem, és lehúzom róla az aksit.. azért ez kicsit szánalmas :(

csak a Signal siréna meg olyan csúnyácska, hogy a megrendelő nem szeretné a házfalonlátni..

Nem elérhető kombany

  • Kezdő tag
  • **
  • Hozzászólások: 10
+1
Elvileg most egy olyan tippet kaptam, hogy a szirénát állítsam vissza alapállapotba, hogy NEGATÍV indítójelre indítson.

tegyem a BELL+ -ra a sziréna TÁP+ -át
tegyem az AUX- -ra a sziréna TÁP- -át
és tegyem a BELL- -ra a sziréna indító bemenetét

reggel megpróbálom ezt meg azt is amit te irtál.

Ma már nem ilyesztgetem a szomszédokat :D
előzmény: padisah #3

Nem elérhető kombany

  • Kezdő tag
  • **
  • Hozzászólások: 10
0
"Elvileg" csak akkor kell, ha nincs semmi belső ellenállása a szirénának..
egyébként nem, nem tettem.
előzmény: padisah #2

Nem elérhető padisah

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 540
0
Szeintem így kösd be:

Közp bell+ -> start+ 

közp bell-  bell+- közé ellenállás
közp aux + sziréna pozitív táp
közp aux - sziréna negatív táp


előzmény: padisah #2

Nem elérhető padisah

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 540
0
Nem biztos, hogy ez a jó megoldás, de a Bell+és Bell- közé tettél lezáró ellenállást? (1 kohm)

előzmény: kombany #1

Nem elérhető kombany

  • Kezdő tag
  • **
  • Hozzászólások: 10
Paradox Evo 192 sziréna bekötési hiba
#1 2016. December 28. - 17:13:23
0
Sziasztok,

Eddig DSC Bosch és Micron riasztókat kötöttem be, de most úgy alakult, hogy Paradoxot kell :)

A célszuemély egy EVO192, TM50 -es kezelővel.
Minden szuper, minden megy, kivéve a kültéri szirénát :)

A kültéri sziréne egy DSC Lady csakhogy márkahű legyek :)
3 vezetékes bekötéssel, N+ A és FÖLD jón a szirénától.
Jumper be van állítva, hogy POZÍTÍV feszültséget ha kap az A -bemeneten akkor kezdjen el riasztani.

EVO központotn van ugye BELL+ meg BELL-.

Bekötöttem hagyományosan:
Közp bell+ -> start+
közp bell- -> sziréna negatív táp
közp aux + -> sziréna pozitív táp

De ha így van bekötve, akkor egyfolytában riaszt.
Az ok is megvan.
A Bell+ -on folyamatosan 12V -os feszültség van.
Miközben az EVO leírása azt írja, hogy a BELL kimenetre csak akkr ad jelet, ha riasztás van.


Csináltam egy mérést, nem raktam rá szirénát, csak egy feszmérőt és mértem a Bell+ és Bell- nál a feszültséget.
Tökmindegy, hogy nincs riasztás, vagy van riasztás, vagy mi van, mindíg stabil 12,5 és 13,8V közötti feszültség van rajta.

Mit csinálok rosszul? hogyan kellene akkor ezt bekötni?

Előre is köszönöm a segítéget!


 