He...he ... kis huncutok ... a szkópon jól látszik, h az APC-t "elfelejtették" rendesen beterhelni, az Effektát meg rogyásig meghajtották ...

A hét kérdése következik: na ki fizette az újságírót ?  :)
De hát az újságíró népek már csak ilyenek ...  :/

előzmény: eXtra #8

Nem elérhető L. Pásztor

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 922
Re:NVR szünetmentesítése
#9 2016. Március 18. - 15:40:27
0
Vlezlee:  ezek !

http://www.effekta.hu/
A legkisebb is bőven elég, 24 órás mindegyik, és annyit bírnak amennyi a külső akku van rajta.

Vagy: http://elektrotech.hu/spl/407785/Szunetmentes-Tapegyseg
   
A neten ugyan van n+1 féle, de csak azért ezeket írom, mert ezek vannak nálunk is cégben v otthon ...
előzmény: vlezlee #6

Nem elérhető eXtra

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 509
Re:NVR szünetmentesítése
#8 2016. Március 18. - 11:57:26
0
Ebben a régi tesztben vannak szkópos jelalakok is...  8)
http://pcworld.hu/hardver/szunetmentes-tapegysegek-tesztje-20100103.html

Nem elérhető Janó

  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 365
    • Tecnoalarm Disztributor
Re:NVR szünetmentesítése
#7 2016. Március 18. - 09:28:12
+1
Ennél a cégnél volt tavaly olyan amit kimondottan keringtető szivattyúkhoz ajánlottak:

http://www.iparielektronikai.hu/

Nem elérhető vlezlee

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 957
Re:NVR szünetmentesítése
#6 2016. Március 17. - 20:40:01
0
L.Pásztor: 40W-os keringetőszivattyú kb 1-1,5 órás működtetéséhez esetleg van valami konkrét típus, amit ajánlanál?
előzmény: L. Pásztor #5

Nem elérhető L. Pásztor

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 922
Re:NVR szünetmentesítése
#5 2016. Március 17. - 07:21:55
0
Egy picit korrigalnek ... kis sajat tapasztalattal fuszerezve:

Az nem eleg h szinuszos, van erre egy ökölszabaly is: jo 230V sinust nem igazan lehet 12v-bol csinalni.
Az igazan jo ipari convertekek 48V-rol mennek, de a 24V-osok jelalakja is meg super a 12v-osokhoz kepest.
Pl. a motorok nagyon hárklisak (pl. kazan keringeto szivattyu) a jo sinusra, kulonben el sem indulnak. Ezert olyat celszeru venni, ami garantaltan mukodteti azokat ...

Osszehasonlitaskent: nekem cegben egy 900VA-es online szunetmentes megy (1100VA-nel oldott le - kiprobaltam) es 2db sorbakotott 55Ah-s madaras-teszkos-óóósanos 12e Huf/db-os akksirol megy kb. 2.5 eve. Ezen most routerek, switchek, NAS-ok, Wi-Fi, server es 3 db PC megy folyamatosan rola. Januar eleji proba alkalmaval 20 perc teljes terheles (itt kb. 450-500VA) alatt meg nem adott ki alacsony akkufesz figyelmeztetest ...

Egy ilyen ara valahol netto 40-45e, de persze kell hozza 2 autos akksi is, a sz@r kis zselesek felejtosek. A mukodese az, h akksikat csak csepptolti, a halozatbol kb. 30Vdc-t csinal folyamatosan, as abbol invertetezik 230V szabalyozott sinust, ezalatt autoakksikat csepptolti. Akksikat soha ki nem suti, k. 3 havonta en szoktam egy 500W-os halogennel egy darabig halozat nelkul leterhelni - elmegy egyfajta tasztnek is.

Mivel onmaga vegez AC-DC-AC konverziot folyamatosan, igy abszolut nem energia takarekos, tehat CSAK szunetmentesitesre valo, folyamatos akkus uzemre pazarlo.

Ha valaki folyamatosan akkus uzemre vagyik, akkor csak DC taplalasu eszkozoket vadasszon be ... alig hiszem, h a mosógépet leszamitva ne lenne ilyen eszkoz a piacon ...

Elfelejtettem: konkret tipus pl. nalam az egyik: www.elektrotech.hu es asszem  7930 cikkszamon van ...


előzmény: eXtra #4
« Utoljára szerkesztve: 2016. Március 17. - 07:27:45 írta L. Pásztor »

Nem elérhető eXtra

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 509
Re:NVR szünetmentesítése
#4 2016. Március 16. - 22:09:58
0
Az ócó számtech boltos szünetmentesekkel vigyázzatok, mert a hangzatos "line interactive" technológia azt jelenti, hogy folyamatosan négyszögjellel táplálod az eszközeidet! Ha egy-két év alatt nem a szünetmentes pusztul el, akkor a négyszögjel az eszközeid tápját fogja leamortizálni... Ha ócó az igény, akkor érdemes "offline" szünetmentest választani, mert az csak áramszünetkor ad ki négyszöjelet, különben pedig átengedi magán a bejövő 230 V-ot.

Aki jót akar, az viszont vegyen valami normálisabb minőségű SZINUSZOS invertert, aminek 10-20 A-es töltőárama van és 100-200 Ah-s külső aksikat is lazán kezel! El kell dönteni: 10eFt-ért kapsz egy négyszögjeles ipari hulladékot 4-7 Ah-s belső aksival, vagy rászánsz kb. 100eFt-ot és lesz egy 100 Ah-s szinuszos szünetmentesed, ami mellett nyugodta(bba)n alszol... 8)
előzmény: kero #2

Nem elérhető Lacy

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 562
Re:NVR szünetmentesítése
#3 2016. Március 14. - 20:38:59
0
A PC-s tápokkal az a baj, hogy a saját működtetése is fogyaszt annyit, hogy rövid idő alatt lemerül.
Amúgy ez a szünetmentesítés annyira rövid időre ad áthidaló megoldást, hogy a biztonságtechnikai értelemben vett haszna így kb nulla
Mert ugye e gy jó riasztó akár minimum 1 napig is bírja akku(k)ról de a videós dolgok nem annyira és az a fél vagy 1 óra nem megoldás a biztonság értelmezésében (annyira)
hosszabb időszakhoz meg egy aggregát vagy kisebb erőmű kellene :)
előzmény: kero #2

Nem elérhető kero

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 450
Re:NVR szünetmentesítése
#2 2016. Március 14. - 20:22:27
0
A Powernél lehet kapni szünetmentes tápot, aminek a kimeneteit lehet párhuzamosítani a megfelelő áramerősség érdekében. 2db 7Ah akku belefér.
Egyébként én legtöbbször PC szünetmentes tápot használok a 220V-os oldalon.
előzmény: Kisspeé #1

Nem elérhető Kisspeé

  • Kezdő tag
  • **
  • Hozzászólások: 22
NVR szünetmentesítése
#1 2016. Március 14. - 20:12:15
0
Sziasztok!

Milyen megoldást használtok NVR szünetmentesítéséhez. 12V/3A. A legtöbb erre a célra használható táp csatornánként 1 amperral terhelhető és az akkutöltés miatt 13,8V a kimenet.

Köszönöm a válaszokat!

 

Bezárás
Vendégként csak korlátozottan használhatod az oldalt, ezért javasoljuk, hogy lépj be vagy regisztrálj!
Bezárás
Vendégként csak korlátozottan használhatod az oldalt, ezért javasoljuk, hogy lépj be vagy regisztrálj!