Szerző Téma: Bosch Solutionhoz nincs meg a mester kód! Mit csináljak?  (Megtekintve 1657 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető handras

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 167
Szívesen!
előzmény: Andy11 #17

Nem elérhető Andy11

  • Újonc
  • *
  • Hozzászólások: 3
Köszönöm így megoldódott a probléma!
előzmény: handras #16

Nem elérhető handras

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 167
-Tápok el,
-reset benyomást és nyomva tart,
-valamelyik táp visszaad,
-pár másodperc türelem és amikor a kezelő sípol, gombot elenged.
A rendszer élesített állapotba kerül, kikapcsolás gyári kóddal. A végén egy like :).
előzmény: Andy11 #15
« Utoljára szerkesztve: 2013. Január 22. - 13:01:44 írta handras »

Nem elérhető Andy11

  • Újonc
  • *
  • Hozzászólások: 3
Sajnos csak a felhasználói kódok vannak meg amiből egyik se a master.....A régi telepítő utolérhetetlen és nekem kéne megoldanom,de ilyen központtal eddig még ilyen problémám nem volt! A reteselést hogyan csináljam? Minden tápfesz elvesz és kis idő múlva először hálózat aztán akksi vagy van valami speciális is?Köszi előre is a választ!

Nem elérhető handras

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 167
Ha meg van az üzembehelyezői (mérnök) kód, akkor belépve a programba átírható.
Ha nincs akkor meg lehet próbálni a reset-elését. Figyelem! Ha a telepítő a panelt lockolta akkor a panel ettől végérvényesen tönkre fog menni!
előzmény: Andy11 #10

Nem elérhető Andy11

  • Újonc
  • *
  • Hozzászólások: 3
Mit tegyek,ha nincs meg a master kód és meg akarom változtatni a felhasználói kódokat? A központ BOSCH-Solution. Köszönöm !

 