Sziasztok!
Hátha valaki megfejti!
Ügyfél felhív, hogy a társasházban elektromos szerelés miatt áramszünet lesz és nézzük már át a rendszerét, nehogy sziréna megszólaljon, mert legutóbb ez történt és nagyon kellemetlen volt.
Megérkezés, központ: Mátrix6. Kezelő akkuhibát nem jelez, látszólag minden ok. 230 lekapcsol, lépcsőházi PS128 akkus sziréna nem szól. Központ kinyit, akku fesz 12,95V. sziréna szétszed, akku fesz: 12,45V. Ügyfél kérésére a biztonság kedvéért és a megnyugvás miatt akku csere. Csere után próba többször, legalább 4-5 alkalommal betáp kismegszakító lekapcsol, trafón 230 V hiányzik, akkufesz 12.7 körül megáll és tartja magát. Sziréna természetesen nem szólal meg, de a sziréna némításhoz szerviz szál kapcsolót rejtve beépítettük. Távozáskor betáp felkapcsol, akku fesz emelkedni kezd. Doboz bezár.
1 óra múlva ügyfél hív, hogy mit tegyen, mert ELMü megjött, a házban áramot lekapcsolta és a lépcsőházi sziréna abban a pillanatban megszólalt. Szervizkapcsoló kapcsolása után sziréna elhallgat.
Ötlet valakinek?