Csak Grade 3-as eszközökből állhat a rendszer, a szabványnak való megfelelést a gyártó adja meg.
Plusz:
- mozgásérzékelők érzékeljék a kitakarást
- elektronikus kód esetén min. 100e variáció, mechanikus kulcs min. 15e variáció
- a rendszer csak akkor legyen élesíthető, ha minden érzékelő nyugalomban van, az érzékelők, eszközök nem jeleznek hibát vagy szabotázst, van elsődleges és másodlagos tápellátás, a mozgásérzékelők nincsenek kitakarva
- a hibás zónák felhasználói kóddal kizárhatóak, így a rendszer egyes hibák esetén éle-síthető, de a hiba be kell hogy kerüljön az eseménytárolóba
- szabotázsállapot, távfelügyeleti rendszer hibája, figyelemfelhívó eszközök hibái esetén a rendszer nem élesíthető felhasználói kizárással sem
- élesített állapotban a bejárati ajtó nyitása indítson el belépési folyamatot
- belépési késleltetés max. 45 sec
- riasztásjelzés után a rendszer visszaállítható felhasználói vagy telepítői kóddal, hiba vagy szabotázs után csak telepítői kóddal
- működőképes zónát csak telepítői kóddal lehet kizárni
- szabotázsjelzést élesített állapotban külső/belső jelzővel jelezni kell
- szabotázsjelzést, behatolásjelzést hatástalanított állapotban nem lehet külső jelzővel jelezni
- hibajelzés nem jelezhető külső jelzőkészülékkel
- szabotázst, hibát, riasztást más-más módon kell jelezni
- hangjelzők működése 3-15 perc
- 2 hangjelző vagy 1 akkus hangjelző szükséges
- szükséges távfelügyeleti átjelző
- eszközöket szabotázsvédelemmel kell ellátni
- csatlakozási pontokat, beállítószerveket a burkolaton belülre kell helyezni
- burkolatokat csak szerszámmal lehessen megbontani
- kötődobozok legyenek szabotázsvédettek
- eszközök jelezzék a burkolatuk megbontását
- érzékelők jelezzék az eltávolítást felszerelési helyükről (kivéve vezetékes reed és kötődoboz)
-- rendszer érzékelje ha egy részegységét helyettesítik egy másikkal
- 500 eseményt tartalmazó eseménytároló, min. 30 napig őrizze meg az eseményeket
- A típusú másodlagos tápellátás szükséges minimális időtartama: 60 óra
- B típusú másodlagos tápellátás szükséges minimális időtartama: 120 óra
- másodlagos tápellátás szükséges ideje megfelezhető ha távfelügyeleti átjelzést küldenek az elsődleges táp kieséséről
- másodlagos tápellátás 80%-ra feltöltésének maximális ideje A típusú tápellátás esetén: 24 óra