Szerző Téma: Optikai füst  (Megtekintve 6111 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető biro67zoltan

  • Törzstag
  • ****
  • Hozzászólások: 105
Re:Optikai füst
#4 2019. Január 11. - 18:49:33
0
Köszönöm a hozzászólásokat, segítséget!!! :) :) :)
előzmény: vg #3

Nem elérhető vg

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 113
Re:Optikai füst
#3 2019. Január 11. - 15:18:20
+1
A CX32-n te allithatod be a hiba es riasztasi ertekeket, azaz a zona tulajdonsagokat Te konfiguralod szabadon. Tuti, hogy  DSC riasztasi arama alacsonyabb, mint a SS-e. Ergo ha lusta vagy megtanulni a programozast, akkor a parallal indikator helyere tegyel be 1-1 2,2K-s ellenallast es jo lesz...
A sörökhoz a cimet kuldom.
 :P
előzmény: biro67zoltan #1

Nem elérhető eXtra

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 509
Re:Optikai füst
#2 2019. Január 11. - 11:31:02
0
Szia,

Cseréld le őket System Sensorra, de vedd figyelembe a központ ajánlását, ha az áramokat nem akarod kiszámolni!
https://promatt.victorinet.hu/index.php?id=127
előzmény: biro67zoltan #1

Nem elérhető biro67zoltan

  • Törzstag
  • ****
  • Hozzászólások: 105
Optikai füst
#1 2019. Január 10. - 23:34:56
0
Üdv Kollégák!

Promatt CX32 tűzjelző központ egyik hurkát bővítettem 2 db DSC601P érzékelővel. Előtte és mögötte is van még érzékelő, amik System Sensor 2351 optikai érzékelők. Érzékelő eltávolítására hurokhiba rendben. Érzékelő riasztására semmi! Mögöttük lévő System Sensor riasztása rendben. Mi lehet a hiba??

 

Bezárás
Vendégként csak korlátozottan használhatod az oldalt, ezért javasoljuk, hogy lépj be vagy regisztrálj!
Bezárás
Vendégként csak korlátozottan használhatod az oldalt, ezért javasoljuk, hogy lépj be vagy regisztrálj!