Hmm.
Nincs szokás, van megrendelői igény.
5-15 percet kérnek általában a PC-s rögzítőknél szünetmentesíteni. Ha amúgy a normál üzletmenet megáll, majd ezt követően kikapcsolják még a PC-t az sok esetben elégséges. Szintén általában csak az üzemeltetőnek van infója arra, hogy mi az általánosan jellemző áramszünet adott környéken.
Persze vannak a magánszemélyek, akik általában magasabb értéket kérnek, mondván a rosszarcú direkt kapcsolja le az áramot. Visszacsatolok a megrendelői igényhez (nálam az otthoni 4 órát bír amúgy).
Gyakorlati tapasztalat, hogy pl. a 17.-kerben minden évben van 1 ízben 24 órát megközelítő áramszünet, vagy akár azt meg is haladó, míg az összes többi kerületben jellemzően 2sec-5min perc közötti egy átlag áramszünet.
2*1-es tápkábelen 200m nem távolság, kivétel persze ha mind a 10A-t 1 irányba akarod hajtani (gyakorlatban még az is kis melegedés mellett elbírja- vill.szerelők ökölszabálya a 10A-ként 1nmm-es kábel, azaz pl. 16A-es kismegszakító mögé legalább 1,5-es kábel).