Szerző Téma: Tűzjelző rendszer távfelügyeleten  (Megtekintve 8524 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető mormogipapa

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 180
Re:Tűzjelző rendszer távfelügyeleten
#18 2017. Április 22. - 19:39:25
0
Elvileg azt az infót kaptam hogy mind a négy kontaktus így volt kötve de csak 2 rajzolt le
előzmény: mot #17

Nem elérhető mot

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 305
Re:Tűzjelző rendszer távfelügyeleten
#17 2017. Április 22. - 19:30:07
0
Az a baj, hogy a rajzon csak két zóna van rajzolva, a kezelőben lévő kiosztás, az alap probléma leírásakor általad leírva és a gombok alapján viszont négy...
előzmény: mormogipapa #14

Nem elérhető mormogipapa

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 180
Re:Tűzjelző rendszer távfelügyeleten
#16 2017. Április 22. - 19:04:38
0
Egy System Sensor CMX10 modulra voltak kötve, ha jó az infó valóba zártra voltak kötve
előzmény: handras #15

Nem elérhető handras

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 167
Re:Tűzjelző rendszer távfelügyeleten
#15 2017. Április 22. - 18:39:38
0
Rajzok közül ez az NC with EOL.
Amennyiben a tűzjelző zárt kontraktust ad nyugalomban ez lehetséges.
előzmény: mormogipapa #14

Nem elérhető mormogipapa

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 180
Re:Tűzjelző rendszer távfelügyeleten
#14 2017. Április 22. - 17:51:17
0
Igen tudom hogy nem szabályos de a tulaj nem akar a cserére költeni, közbe küldött a volt kolléga egy skiccet ő úgy emlékszik így volt bekötve a modulba, illetve egy fotót a kezelőről 
előzmény: handras #13

Nem elérhető handras

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 167
Re:Tűzjelző rendszer távfelügyeleten
#13 2017. Április 22. - 16:46:36
+1
1. https://goo.gl/photos/mZaFzbMmy6MHNHsG9
2. https://goo.gl/photos/YgCctZugoxzui8xdA

Ezeket a bekötéseket a digiplex és magellán központok ismerik.
Azt mindenképpen tudnod kell, hogy az ilyen átjelzés nem felel meg az előírásoknak.
előzmény: handras #12

Nem elérhető handras

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 167
Re:Tűzjelző rendszer távfelügyeleten
#12 2017. Április 22. - 16:31:59
0
Ez azért nem ennyit egyszerű mert a paradox központokat többféle ellenállás kombinációval lehet bekötni, attól függően, hogy hogyan van programozva.
Központ típusa?
Mérnökkód ismert?






előzmény: mormogipapa #11
« Utoljára szerkesztve: 2017. Április 22. - 16:39:27 írta handras »

Nem elérhető mormogipapa

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 180
Re:Tűzjelző rendszer távfelügyeleten
#11 2017. Április 22. - 14:56:10
0
Sziasztok. Átjelzéshez kérnék segítséget. Egy 4 zónás Paradox riasztóközpont van fönt ezt használták fel átjelzőnek,  1,2,3 zónák tűz, 4 zóna hibát fogadna  tűzjelzőtől.  Sajnos az elődöm kikötötte a vezérlő modulból a kontaktokat és nem írta fel mi hogyan volt kötve. Abba kérnék segítséget a kontaktusokat hogyan kellene bekötnöm és az ellenállásokat hogyan rakjam hozzá? A modul sorkapcsán com, nc, no kontaktusok vannak.
 Annyira már nem akarok pofátlan lenni hogy megkérjek valakit hogy skiccelje le  :D
Köszönöm.[/size]

Nem elérhető vg

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 113
Re:Tűzjelző rendszer távfelügyeleten
#10 2015. Június 09. - 20:20:33
+4
Nezd oket egyetlen ember ismeri es az bizony Tenmagad vagy. Viszont epeszu ember ilyen belepot kovetoen valszeg mar nem kivancsi ratok.
előzmény: marcika9616 #9

Nem elérhető marcika9616

  • Újonc
  • *
  • Hozzászólások: 3
Re:Tűzjelző rendszer távfelügyeleten
#9 2015. Június 09. - 10:34:10
0
Sziasztok! Őket ismeri vki? Tudtok mondani vmit a tűzvédelmi rendszerükről? http://www.spammer.hu/index.php/hu/hogyan-mukodik/

 

Bezárás
Vendégként csak korlátozottan használhatod az oldalt, ezért javasoljuk, hogy lépj be vagy regisztrálj!