Szerző Téma: UTP kábelen soha ne vigyen tápot?  (Megtekintve 25560 alkalommal)

0 Felhasználó és 7 vendég van a témában

Nem elérhető L. Pásztor

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 922
Re:UTP kábelen soha ne vigyen tápot?
#26 2014. Augusztus 25. - 14:48:38
0
És holnap is jó lesz ?  :)

- A korrekt megoldás érdekében mindenkinek javaslom venni egy ilyesmit:
  http://olx.hu/hirdetes/arm-dso201-nano-mini-kezi-digitalis-oszcilloszkop-ID1LzhN.html 
  /sajnos nem vagyok a boltban érdekelt ...  :(   /  de van sok más típus is hasonló árban.
 
- Megmérni vele mennyi a betáp oldalon a tápfesz, sőt is lehet nézni mennyire van leterhelve a tápegység.
- Megmérni és nézni a kamera oldalon milyen a tápfesz, mennyire stabil, mennyire zajos.
- Ha a kábel végén maradt benne elég tartalék, pl. 12V kell és a "berogyások" alja is 12V felett van, akkor jó.
  Ha berogyik 12V alá akkor az valszeg meglátszik majd a képen, am kép minőségén is.

Egy ilyen kis vacak egyébként jó lehet minap felvetet tűzjelző kom.vezetékek állapotvizsgálatára is.
De jó lehet riasztók zóna, illetve kezelők adatvonalai ellenőrzésére (nincs-e egy címen 2 kezelő, stb)

Ma már az ilyen zseb-szkóp jobban kellhet, mint egy kéziműszer ...


előzmény: SLC #25


Vagy ma már mindenki laptoppal járkál, van arri is interface, pl itt:
http://www.ebay.com/itm/SainSmart-DDS120-Pro-20MHz-PC-Based-USB-Digital-Storage-Portable-Oscilloscope-/300992154516?tfrom=280801649780&tpos=top&ttype=coupon&talgo=undefined

De itthon is árulnak ilyet sok helyen.

Nem elérhető SLC

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 757
Re:UTP kábelen soha ne vigyen tápot?
#25 2014. Augusztus 25. - 14:21:41
0
145m-t teszteltem egy bontott doboz UTP-vel TPLink PoE Switch TechShon IP kamera. Minden OK volt

Nem elérhető Janó

  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 365
    • Tecnoalarm Disztributor
Re:UTP kábelen soha ne vigyen tápot?
#24 2014. Augusztus 23. - 11:19:52
0
Ok, ezzel tisztában voltam, csak néha a gyakorlatban vannak érdekességek és inkább előre kérdezek mint a helyszínen vakaródzok.  ;)
Köszi a linket!

Nem elérhető vlezlee

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 957
Re:UTP kábelen soha ne vigyen tápot?
#23 2014. Augusztus 23. - 10:16:38
0
Igen, ugyanis a POE 48V nem 12 :)

http://moxa.hu/hirek/1889
előzmény: Janó #22

Nem elérhető Janó

  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 365
    • Tecnoalarm Disztributor
Re:UTP kábelen soha ne vigyen tápot?
#22 2014. Augusztus 22. - 20:01:11
0
Sziasztok,

Egy kis tanácsot szeretnék.....UTP határ ugyebár 100m viszont kb. ilyen távolságban kellene megtáplálnom egy POE-s IP kamerát POE switch-el. Át fog menni a táp ekkora távolságon vagy a kamera mellé tegyek inkább tápot?

Nem elérhető klaci

  • Törzstag
  • ****
  • Hozzászólások: 110
Re:UTP kábelen soha ne vigyen tápot?
#21 2013. Június 05. - 21:24:25
0
Alighanem igazad van.
Ugyanakkor, a POE olyan teljesítményátvitelt biztosít, hogy a szabvány szerint készült eszközök használata nem lehet kérdéses.
 
"A valóban megbízhatóan működő megoldást, amiben biztosak lehetünk, a szabványos 802.3xx megoldások jelentik.
   A szabványos eszközökön megtalálhatjuk, hogy melyik szabvány szerint készültek pontosan, mi a teljesítményigényük, s természetesen a megszokott módon, az újabb szabványok által a régebbiekkel való együttműködésben is bízhatunk.
   
                IEEE szabvány PoE
               Év (elfogadás)
               Teljesítmény
               Feszültség/Áram
               Max. ellenállás a kábelen
                IEEE 802.3af
               2003
               15,4W / 12,95W
               44-57 VDC / 350mA
               20 Ω
- Category 3
                IEEE 802.3at
               2009
               34,2W / 25,5W
               50-57 VDC / 600mA
               12,5 Ω
- Category 5
                IEEE 802.3at (-2)
               - 4 érpáron, dupla
               ?
               68,4W / 51W
               50-57 VDC / 600mA
               12,5 Ω
- Category 5

   o   Power/ PoE Injector - Power sourcing equipment  -- PSE --
   --- tápellátást biztosító berendezés

   o   Powered  Device – PD --
   --- tápellátást kapó berendezés

   
   A 802.3 szabvány 2010 Szeptemberben hivatalosan is kiegészült a 802.3az val, melyet több gyártó megelőzött a"Green Ethernet" elnevezésű energiatakarékos adattovábbítási megoldásával. Mindezek  PoE rendszerek szélesebb körű és hatékonyabb alkalmazását teszik lehetővé, valamint az energiatovábbítás veszteségeinek csökkenését is jelentik"  By Agenda-Age.
előzmény: bcslaci #20

Nem elérhető bcslaci

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 672
Re:UTP kábelen soha ne vigyen tápot?
#20 2013. Június 05. - 21:02:32
0
PoE-ról volt szó a hozzászólásban, ami szerintem eleve IP kamerát feltételez (volt switch is megemlítve) és bizony egy 100Base-T vagy 1000Base-T hálózatban az ajánlott  kábel hossz 100 méter (gigabites hálón UTP kábel 30 méterig)
előzmény: klaci #19

Nem elérhető klaci

  • Törzstag
  • ****
  • Hozzászólások: 110
Re:UTP kábelen soha ne vigyen tápot?
#19 2013. Június 05. - 20:46:25
0
... és a max kábel hossz úgyse lehet 100 méternél több, ...
Már miért ne lehetne?
« Utoljára szerkesztve: 2013. Június 05. - 20:50:03 írta klaci »

Nem elérhető vg

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 113
Re:UTP kábelen soha ne vigyen tápot?
#18 2013. Június 05. - 15:23:23
0
Semmi negatív tapasztalatunk nincs 8) , nodehát mint minden szabvány, a PoE is ráhagyással dolgozik.
előzmény: tati #17

Nem elérhető tati

  • Teljes tag
  • ***
  • Hozzászólások: 53
Re:UTP kábelen soha ne vigyen tápot?
#17 2013. Június 05. - 15:01:54
0
Ebben a témában érdekes kérdés lehet még a PoE is. Én bevallom elsősorban az előnyeit látom (nem kell külön táppal + kábellel szórakozni). A hátrányai a legjobb tudomásom szerint csupán az árban jelentkezik (PoE-s kamera és switch kell).

Hallottam már, hogy sokan attól fáznak, hogy a kis keresztmetszetű UTP-n nagy lesz a feszültség esés, de ugye a feszültségszint minimum 48V (több switchnél 50V fölött) és a max kábel hossz úgyse lehet 100 méternél több, 100 méteren pedig a 48V-hoz képest nincs akkora feszültségesés, hogy az negatívan befolyásolná a működést.

Esetleg nektek volt már negatív tapasztalat PoE-s rendszerrel?

 

Bezárás
Vendégként csak korlátozottan használhatod az oldalt, ezért javasoljuk, hogy lépj be vagy regisztrálj!
Bezárás
Vendégként csak korlátozottan használhatod az oldalt, ezért javasoljuk, hogy lépj be vagy regisztrálj!