Na szóval tulajdonképpen mindent leírtatok.
De valószínűsítem, hogy a képen látható univerzális wago égését az okozta, amit "tanult kollegám sem tudott megoldani több mint egy órán keresztül.
Mégpedig az, hogy annak a nyamvadt wagonak 90 fokban kell kinyitni a fülét!
Mert ha csak félig nyílik ki, akkor nem engedi be a rögzítőfelület alá a vezetéket!
Ettől aztán lesz egy icipici felület, amin csordogál az áram, mondjuk egy riasztó felé, de ha egyszer rákerül 10A, akkor sajnos ez történik.
A 3 fázis ilyet nem csinál, ott pont az a lényeg, hogy egy nulla vezetőn mehet mondjuk 3X10-akármennyi amper. Normál esetben 5X1,5 mm vezetéket 3X10 amperra illik biztosítani és vígan elmegy rajta 6kW, persze a vezetékhossz figyelembevételével.
Mellesleg pár éve voltam ügyfélnél ügyeletben mint Pr...c, ahol állítólag a riasztó miatt gyulladt ki a falépcső alatti biztitábla, úgy hogy már a lépcső is égett.
Mondanom sem kell, volt réz alu sodrott merev szigszalag stb.
Egyetlen ép kötés volt, egy sorkapocs, amin a risaztós kolléga bekötötte a központot.
Ha megtalálom a fotót, feltöltöm.
De a múltkor egy kamrában kellett biztitáblába kötni a riasztót, amiben szét volt égve a nullasín.
Természetesen ilyenkor ügyfélnek szólni kell, valamint fotó geotaggingel, a többi már nem a mi sarunk.
A konnektor meg adja magát, ha gagyi akkor dugvilla, ha korrekt módon alá lehet kötni, akkor meg úgy is jó.
Persze a dugvilla esetében nem árt a távfelügyelet, max 5 perces ac hiba beállítással.
A forrasztott kötéssel nincs baj, csak éppen roppant nehéz rámérni, meg hozzákötni plusz vezetéket.
A wago, de még a tracon is teljesen megbízható és könnyen mérhető és javítható kötés, megfelelően
kialakított vezeték védelemmel. Mert az a k.... kismegszakító, nem azért van, hogy csak zárlatnál kapcsoljon le. De azért a villanyszerelés is egy szakma, főleg ha nem csak lakásról beszélünk.
Ott is kell tudás, anyagismeret, tapasztalat.
De ma már okj-s villanyszerelő is van, tehát minimális idő alatt tanulják meg azt, ami régen 3 év volt alapból.
Mondjuk a riasztós okj sem különb, ahol minden elektronikai alapismeret nélkül lehet Valaki elektromos szakember.
Hirtelen ennyi.
Szép napot Mindenkinek!