Szerző Téma: Satel CA10 kérdések  (Megtekintve 12300 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető george61

  • Kezdő tag
  • **
  • Hozzászólások: 9
Re:Satel CA10 kérdések
#6 2014. Február 25. - 09:22:09
0
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget. Ahogy elnézem a dolog  nem egyszerű feladat, főleg ha az ember nem ismeri ezt a rendszert... :)

BalintR

  • Vendég
Re:Satel CA10 kérdések
#5 2014. Február 24. - 22:42:21
0
"A jumperes reset után A partíció és az alarm led világít. Ha áramtalanítok újra a 9 led világít."

A Satelnél a reset jumper nem töröl ki semmit, csak beenged vele telepítő módba! A jelzés amit látsz az is azt jelenti, telepítői módban van a kp. Törölnöd neked kell a lentebb leírt kódokkal.

BalintR

  • Vendég
Re:Satel CA10 kérdések
#4 2014. Február 24. - 22:39:04
0
No persze az ellenállás lezárásra vonatkozó rész csak a gyári panelra igaz, a bontott árunál bármi előfordulhat!
:)
Ha indítás után belépsz a telepítői kóddal, majd nyomsz neki egy 107# parancsot, akkor a beállítások visszaállnak gyárira. Ha a 108#, 109# és 110# parancsot is beírod, akkor kapsz egy teljesen gyári központ panelt! :)

A legegyszerűbb lenne, ha a satel.pl ,vagy a masco.hu oldalról leszednéd a dload programot és összeraknál egy letöltő kábelt. Az installer utasításban benne van a bekötése.

Nem elérhető Nagy P

  • Szakember
  • Teljes tag
  • *****
  • Hozzászólások: 79
Re:Satel CA10 kérdések
#3 2014. Február 24. - 17:19:12
0
Kicsit helyesbítenek A satel gyárilag EOL ellenállásra van programozva,tehát 2,2 K val kell a zonákat lezárni a panelen. Bekapcsolás után a hibák: óra nincs beállitva,kimenetek nincsenek lezárva. Az Fs a szekció számot jelöli. Amúgy a MASCO.hu-ról ha letöltöd a CA 6-os leírását akkor könnyebben fogsz eligazodni a 10-esen is.

Üdv.


előzmény: Kovács József #2

Nem elérhető Kovács József

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 132
Re:Satel CA10 kérdések
#2 2014. Február 23. - 17:31:36
0
A satel 10 gyári beállítása az nem 2,2 kohm, hanem 1,1+1,1 kohm. A központot LED-es kezelőről jól lehet programozni, és a zónákat is lehet rövidzárasra egy ellenállásosra, kétellenállásosra programozni, de ha egy leírást a mascotól letöltesz abba minden benne van de azért érteni kell hozzá
Programozáshoz belépés program kód #
Opció szám# például zóna érték beállítás 25# akkor mutatja a 01 zóna beállítási értékét  a két sorban (1,2,4,8)
kóddal  ezután új érték ( két szám) #,ezután lép a második zóna értékhez és így tovább.
Ha valami segítség kell Kovács József 06309573187 a számom


Nem elérhető george61

  • Kezdő tag
  • **
  • Hozzászólások: 9
Satel CA10 kérdések
#1 2014. Február 23. - 17:13:17
0
Kezdő vagyok a fórumon, remélem jó helyen teszem fel a kérdéseimet. Az alábbiakhoz szeretnék segítséget  kérni:Kaptam egy CA -10 -es Satel központot szeretném beüzemelni. A központot használt  16 LEDES KLED kezelő van hozzá.
A problémám a következó:
A bekapcsolás után  a trouble sárga led villog és az első 9 piros LED folyamatosan világít, hangszóró jel világít summer csipog. Csipogást csak a gyári kóddal lehet deaktiválni.
A bementeket lezártam a 2, 2 kohmos ellenállással. akkor is ugyanez a jelenség.A jumperes reset után A partíció és az alarm led világít. Ha áramtalanítok újra a 9 led világít.
Másik kérdésem , hogy lehetne a led -es kezelőről felprogramozni a központot.
A használati utasítások megvannak, de lövésem sincs hogy jutok például el pld. FS 6 -hoz.
Azaz hogy lehet előcsalni az F és az S betűt. Ezeket a riasztókat nem ismerem a hasonló korú NAPCO MA 1016 -ossal van tapasztalatom , de ott a hexa címek kihívása egyértelműbb.
Köszi a segítséget.

 