Szerző Téma: Adat vonalon feszültség?  (Megtekintve 1924 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető vg

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 113
Re:Adat vonalon feszültség?
#2 2014. Augusztus 24. - 18:24:56
0
Szerintem digit multival mérve lehet, de oszcilloszkóppal már szép 4szögeket kéne láss.
előzmény: mormogipapa #1

Nem elérhető mormogipapa

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 180
Adat vonalon feszültség?
#1 2014. Augusztus 24. - 17:24:28
0
Sziasztok. Adott pár Notifier tűzjelző központunk amihez másodkezelő LCD6000 van kötve, nem nagy bírják a viharokat, sorba halnak meg. Mértem az adatvonalat és azt vettem észre hogy az elmenő és vissza térő kábelen is 5-10 volt feszültséget mérek, a Promatt szerint ez nem lehet, ott nincs feszültség. Nektek mi a véleményetek lehet vagy sem? Tudtommal nincs ráültetve az adatvonal semmilyen tápforrásra, külön kap az LCD 24 voltot

 

Bezárás
Vendégként csak korlátozottan használhatod az oldalt, ezért javasoljuk, hogy lépj be vagy regisztrálj!
Bezárás
Vendégként csak korlátozottan használhatod az oldalt, ezért javasoljuk, hogy lépj be vagy regisztrálj!