Jo estet mndenkinek.
Uj vagyok a forumon, de maris az Onok segitseget szeretnem kerni 1 temaba. Fustjelzo rendszerek tervezesevel foglalkozom (nincs sok tapasztalatom) es egy olyan esettel allok szembe, hogy van 1 nagy termelesi felulet (60x80 m) beton oszlopok es beton athidalo gerendak 6 meterenkent. Az epulet enyhen satortetos es az athidalo gerenda melyege meghaladja az 1 m. A gerendak alatt a sprinkler rendszer csovei vannak. Az epulet magassaga (gerninc) 9m. A gerendak kozott kozvetlen a teto alatt ventilatorok vannak amik telen a meleg levegot a padlo fele szoritjak.
A sprinkler cso alatt is sok az egyeb legtehnikai, meg a tehnologiahoz szuksege csovezet. Na kb eddig a helyzetjelentes.
A fusterzekelest en vonali fusterzekelokkel szeretnem megoldani es azt a megoldast valasztottam, hogy lejovok az erzekelok szerelesevel a gerinc ala kb 2 m-el (ott van a legnagyobb atlathatosagom hossziranyba) es surubben tennem az erzekeloket egymas melle, azaz ket parhuzamos sugar tavolsaga egymastol ugy kb 6 m-re lenne.
Azt szeretnem kerdezni,hogy ez mennyire szabalyos es,hogy fog-e igy mukodni ?
Nagyon megkoszonnem a segitseget.
tisztelettel mindenkinek
Balázs.