Én sem vagyok tervező, de:
Még senki nem kérdezte meg, hogy:
- milyen tevékenységet végeznek az adott objektumban?
- az mennyi porral jár?
- van-e üzemszerű füstképződés?
- milyen magasságig pakolnak? (nem ér bele semmi az érzékelési tartományba?)
- állatok (pl. madarak) bele tudnak repülni az érzékelési sávba?
- milyen anyagokat tárolnak? (mi fog égni, milyen szemcseméretű füstre lehet számítani?)
- mekkora a páratartalom?
- mekkora a tető dőlésszöge?
A jelenleg még hatályos magyar jogszabály alapján (OTSZ):
- 9m belmagasságig a vonali érzékelő telepíthető
- 9m belmagasságnál a faltól max. 6,5m-re lehet az első sugár, kettő között max. 13m lehet
A ventilátorokkal kapcsolatban pedig pontosabb képre lenne szükség az elhelyezkedésükről és egymástól való távolságukról (felülnézeti képen ábrázolva méretezéssel). Ha nem tudod úgy rakni, hogy a sugarat ne keresztezze ventilátor és ne legye na ventilátor-sugár távolság min. 2m mindenhol, akkor szerintem nem lesz jó, mert a füstöt annyira vissza fogják szorítani a padlóhoz, hogy nem éri el időben az érzékelőt.
Ha nem lesz jó a vonali, akkor marad a pontszerű vagy az aspirációs.
Még egy táblázat a jogszabályi előírások alapján: