Bármilyen furcsán is hangzik, nem mind1 milyen jellel van meghajtva egy tápegység.
A trafós tápok nagyon nem szeretik a színusztól lényegesen eltérő tápot. A kvázi-színuszost, vagy a módosított trapézt még némi plusz veszteségekkel (melegedés + hatásfok romlás) átvészelik, és ennek nagatív hatása soxor meglátszik a szűrt tápban is (!).
A tiszta négyszög (legyen frekvencia modulált vagy kitöltési tényező modulált) nagy ellensége a trafónak.
A 230 oldalon kapcsolt tápok (vagyis a nem trafós tápok) számára csaknem mind1 milyen a betáp, és a stabilizált oldali tápfeszben a betáp tranziens csúcsai szinte csillapítatlanul megjelennek. Ezek alkalmasak a tápra fűzött eszközök gyors tönkretételére. Viszont olcsóak.
Az UPS külön téma, az előbb ki lett vesézve. Minden típusának van létjogosultsága (még a gagyinak nevezettnek is), de nem minden típus alkalmas minden rendszerre. Egy dolog a zavarvédelem és egy dolog a jelforma (táp) által támasztott igény. Mivel ezek egymásnak szembemenő paraméterek, így a felhasználás kell h megadja a kompromisszumot, és nem az ára ...
A rosszul megválasztott UPS rosszabb a semminél, és brutál nagy kárt tud okozni.